是否有達人可提供意見,我是新RC農舍快建好!
KCBEAR

使用道具 舉報

Rank: 1

2#
發表於 2011-1-11 14:42:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
以下是我家之前要做防水時,在網路上找的資料,提供給您作參考:
1. 頂樓防水
◆ 施工現場:頂樓層在鋼筋混凝土澆注完成後,必須做整體粉光,將表面整平打磨,加強水泥密實度。接著再做防水層,施作時不只做底層,還必須側面牆角滾高20公分,然後再進行「試水」(至少96小時的漏水測試),最後才能把磁磚貼上去。如果房子買在頂層,更需留意頂樓的防水工程,包括排水孔是不是使用高腳落水頭,還有黏磁磚前是否有做洩水坡度,穿透樓板的水管是否進行防水補強,都相當重要。

◆ 交屋現場:除了要求提出「試水」證明外,須特別察看天花板有無水漬、發霉現象,便可知道有無漏水問題。

2. 浴廁防水
◆ 施工現場:浴廁的防水重點在於不能夠有積水,所以須施作「洩水坡度」。此外,浴廁分為乾區跟濕區,乾區是馬桶跟洗手台的部分,此區的防水高度一般都做到120公分;濕區是淋浴區,此區就算做到180公分的高度,淋浴時有較大面積會被淋濕,所以防水區最好加高到天花板底,才能真正達到防水效果。在防水工程完成後,必須進行「試水」,一般是放水3-7天左右,看水會不會滲漏再黏磁磚。

◆ 交屋現場:可直接拿一桶水灑到浴廁裡,觀察是否有做「洩水坡度」,如果出現積水問題,則未來漏水的機率很高。除要求建商提供「試水證明」外,也可用膠布封住排水孔(包括浴缸、洗手台),放水測試是否有滲漏情形。消費者需及時反應瑕疵狀況,要求廠商重新施作,以免未來房屋漏水,損害個人權益。

3. 外牆、窗框防水
◆ 施工現場:
(1) 外牆:因為建築物結構體不可能一次灌漿完成,都是一層層蓋上去,因此每個樓層相接處都會有接縫,於是便有漏水的機會。所以在打底完成前,必須在樓層接縫處做30-50公分的防水工程,降低漏水機率。

(2) 窗框:窗框是外牆最容易漏水的部分。所以在立上鋁窗後,須以高壓灌注的方式做「防水嵌縫」,讓交接處能密實貼合。因為窗框角隅處常會造成裂縫,所以通常須貼上不織布,再做2-6層的防水工程,才能貼上磁磚。另外仍須留意有無做「洩水坡度」,避免積水,才能真正降低漏水機率。

◆ 交屋現場:除觀察外牆是否有裂縫、掉漆、發霉等現象外,最好趁雨天看屋,察看窗框周圍是否潮濕、滲水,並詢問建商關於外牆結構與窗框防水施工的方式,最好有照片為證。
總而言之,想要住得安心有保障,除了牢記上述陳副總所提供的監工「眉角」外,最重要的還是慎選優質建設公司,留意配合營建廠的信譽口碑,才是決定房屋品質的關鍵。