3602查看 2回復
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] 請教層板燈和軌道燈的出線口處需要裝接線盒嗎? [複製鏈接]

Rank: 2

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2014-2-1 22:48:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |倒序瀏覽
本帖最後由 clko 於 2014-2-1 22:56 編輯

請教版上有經驗的高手
新建屋進入安裝牆面及天花板的水電階段
想請教一下
壁面上的層板燈和天花板軌道燈的出線口(安裝燈具的連接處)
需要安裝接線盒嗎?(像是吸頂燈或壁燈會用的八角盒?)  
水電師傅是說可以裝開關的接線盒....到時候在用平面的面板蓋蓋起來....可是一個面板蓋在天花板上軌道燈軌道的開端不會很奇怪嗎?
或是可以天花板內的電管兩條電線出來直接接在天花板軌道燈的軌道上呢?

因為我們要自己買水電料
但是不知道是否要買接線盒?或是需要買哪一種的?
懇請賜教
謝謝!!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2014-2-2 11:10:10 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
如果可能隱藏起來當然是最好(靠水電&木工師傅專業智慧)
如果真的不想要接線盒
換粗一點線徑
直接出線到燈具處
安裝燈具後以燈具體積鎖蓋隱藏住
因出線盒是日後檢修電線或抽換迴路方便為主
多一個電線斷接點(接線盒)
只會增加短路發燙的可能
僅供參考~!
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

3#
發表於 2014-2-2 19:28:01 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
872f457f 發表於 2014-2-2 11:10
如果可能隱藏起來當然是最好(靠水電&木工師傅專業智慧)
如果真的不想要接線盒
換粗一點線徑

單點故障嗎  ^^

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:請教層板燈和軌道燈的出線口處需要裝接線盒嗎?

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-30 03:55 , Processed in 0.044126 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部