千呼萬喚始出 "屋"

虎尾 此屋 從設計至現在開工歷經兩年多 真是好事多磨 兩年多前就設計好 是類 "阿炮節能換氣渡假屋" +二樓為第四代透氣對流工法 此屋也有設置雨水回收(建地地坪超過300平方公尺要設置 現在又好像取消了)

馬年底開工開挖 但是大多工程會落在 羊年 所以以 羊年 為作品

本來 一樓也跟阿炮渡假屋一樣 RC+部份隔熱牆(東西面) 但是幾經波折 板模工異地難尋且價格也不菲 所以 改設計為全鋼構 一樓RC部份以鋼網牆來取代 東西向還是用隔熱牆工法來施做 二樓'夾層及屋頂則用第四代工法

有鑑於 溼式鋼構'鋼構屋(鐵皮屋)'RC屋及磚造屋的漏水缺點  希望把此屋建造工法 做為解答 上述工法的利弊借鏡

因為此屋網羅眾工法 希望能當成  一直以來 想開 自力建屋及監工課 開不成的線上課程教學(說得不好 請先輩指正)


開挖:

房子起造  首重放樣 除了基地建造放樣 水電也要放樣 一般水電放樣都是平面示意圖 而非水電施工圖 而我的水電施工圖是含最重要的洩水坡度圖 如此才能以排水最低處回推房子完成高程'化糞池進出口'污水及雨水排管高程(這幾天正下載如何把PDF檔轉成JPG檔來貼,以前可以直接貼PDF 現在.......)

依上述 推出開挖的深度(使用雷射水平儀一邊挖一邊抓PC底)及範圍    "PC是約10公分上下的RC層 目地是修正挖土機挖不水平時'方便放樣及隔離鋼筋不要直接與泥土接觸"

再放樣一次 圍出PC處及定PC完成點 註A

開挖完成 圍PC底周邊 再以鐵條+膠袋來定PC澆灌完成面 (一定要以PVC膠袋底為完成點 為什麼 自己先想想看 或是網友先代打)


按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片

一二樓平面圖

按這裡顯示圖片

按這裡顯示圖片


一樓排污管圖

按這裡顯示圖片

PDF轉成 jpg 還不是很清礎 這裡是阿炮的水電圖(pdf檔的)阿炮的水電圖

註A: 為什麼  要再 放樣一次 圍出PC處及定PC完成點 除了抓水平 讓日後 綁鋼筋 不會成為海波浪外 就是省 RC費用  
或� 有人會想 RC不會差很多 其實差大了 包商會不會虧錢 就差這些現場管理 當初算RC數量 都是以尺寸 長 寬 高 算出RC量 再抓個10%損耗在總數量
以此處為例 抓10公分PC 需要 10.5立方米的 RC 也就是說 PC 每1公分厚 需 1立方米的RC 所以開挖原始地 水平誤差5公分(通常沒用雷射水平儀 邊挖邊測高程 差到10公分的也是比比皆是) RC量就差5立方米 加上開挖邊沒圍 也要5立方米 前後就多 10立方米 每立方米RC1800-2000元 就差近2萬元 而且單 灌PC底 RC量就超出100% 難保後續工程 不會虧錢才怪 或陰z認為包商虧錢是他的事 到最後撐不住虧錢 就會衍生很多事來

最近 苗栗網友的山上 自力建屋  RC 用倒的 驚覺 RC量可觀 再補清石子嗎!  所以工地管理是很重要地  尤其 首重 開挖放樣 定高程
12

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 1

95#
發表於 2018-12-17 22:39:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
照大,請問北部可幫忙
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

94#
發表於 2017-7-20 07:30:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 照像機 於 2017-7-20 07:32 編輯
winfoxx 發表於 2017-7-19 17:20
照大您好~~小弟也對這棟房子很有興趣,不知道能否告知地點,找個時間去看看,謝謝您
另外可否詢問每坪費用 ...


南投這間 工法一樣 屋內裝潢中 比較方便開放參觀

南投對流換氣雨水回收綠建築

滴水坪  每坪造價 70000元上下 不含衛浴及壁地磚 但最終還是要 依圖估價才是最終的價格

使用道具 舉報

Rank: 1

93#
發表於 2017-7-19 17:20:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
照大您好~~小弟也對這棟房子很有興趣,不知道能否告知地點,找個時間去看看,謝謝您
另外可否詢問每坪費用,謝謝。
winfoxx@gmail.com
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

92#
發表於 2016-9-18 14:40:14 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
照像機 發表於 2016-9-18 09:19
如果一樓是開放空間 明管的部分是ok的  但是若為房間 則因攸關對流的工法就不合宜  再則明管 又是鋼構的樓 ...

原來~
感謝照大
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

91#
發表於 2016-9-18 09:19:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
野菜君 發表於 2016-9-17 17:35
請問照大~
如果不作天花板(僅是遮蔽明管之用)~走明管的倉庫風呢?還是照大天花板另有用處呢?(其實是方便 ...

如果一樓是開放空間 明管的部分是ok的  但是若為房間 則因攸關對流的工法就不合宜  再則明管 又是鋼構的樓層鋼板則礙於法規 可能天花板(DECK)要噴防火披覆

使用道具 舉報

Rank: 4

90#
發表於 2016-9-17 17:57:35 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這篇看到一半發現~
條件跟台南中意的的建地很像(將我之前的概念給明確、明細化,我僅有初略的構思,這個幾乎可以套用或是局部修改成縮小版耶!)
只不過地坪小了許多
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

89#
發表於 2016-9-17 17:35:56 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 野菜君 於 2016-9-18 01:20 編輯
js818av 發表於 2015-5-12 22:57
所以要作天花板,遮避明管部份,哦,我終於看懂了
謝謝!


請問照大~
如果不作天花板(僅是遮蔽明管之用)~走明管的倉庫風呢?還是照大天花板另有用處呢?(其實是方便維修拉~然後不介意上面的明管,有說塗點黑色漆與下方牆壁磁磚區隔開)
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

88#
發表於 2016-7-25 08:15:52 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
ku6266 發表於 2016-7-24 22:38
請教照大:
環保節能屋如果通風良好,那冬天的時候會不會變得特別冷?謝謝!


通風是分為兩種透氣法 自然通風及強制排風 都可以把中空牆及屋脊的熱 排出 若要經由室內通風對流 則微開活動擺葉窗

就會使得室內達到對流 反之 緊閉對流窗 只有 中空牆及屋脊在產生對流排出熱氣

所以 我的工法是2*2的變化組合 對流換氣工法  


不會特別冷 跟一般常態工法房子一樣 但是若用第四代工法的內牆板 加天花板隔熱保溫建材 則會提升 保溫效果

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 2

87#
發表於 2016-7-24 22:38:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
請教照大:
環保節能屋如果通風良好,那冬天的時候會不會變得特別冷?謝謝!