樓主: janey
打印 上一主題 下一主題

[綜合討論] RC 房子水泥問題 [複製鏈接]

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

1#
發表於 2015-2-16 22:32:51 |顯示全部樓層
本帖最後由 tsayjh 於 2015-2-16 22:34 編輯

沒有所謂的純水泥蓋的房子,
所謂RC的房子指的是以鋼筋混凝土為主要結構材料的建築物.
鋼筋一般所使用的是竹節鋼筋,以直徑大小粗細區分號數#3~#10,鋼筋材料以強度區分為普通鋼筋.中級鋼筋.高拉力鋼筋.
混凝土只要構成材料是水泥.砂及碎石加水混合攪拌而成,至於加飛灰、爐石及藥劑等都是非必要之添加物,有的是為了施工工作度方便或延長材料凝結時間等目的....
混凝土依強度區分,一般非主要構造使用2000psi or 2500psi,主要結構常使用3000psi(210kg/cm2),3500psi以上一般在高樓建築或地下結構物使用.
混凝土可以依材料比例在現場攪拌,或是由預拌混凝土廠供料,比較可靠的廠家首選是台泥,亞泥風評也不錯.如一般小廠家供料強度會打折扣,最好做試體確認混凝土之實際強度才能確保品質.
6

查看全部評分

使用道具 舉報

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

2#
發表於 2015-2-17 09:46:21 |顯示全部樓層
本帖最後由 tsayjh 於 2015-2-17 09:53 編輯
janey 發表於 2015-2-17 00:27
有關基礎回填後一定要做沙石級配再灌漿嗎?


一層樓的房子要用何種強度的鋼筋?
一般使用普通鋼筋或中級鋼筋.

鋼筋的使用也不是用最強最多就好,重要的是在結構應力集中的地方多配置,或是結構脆弱的部分來加筋補強如開口.角偶處等....詳細之處建築結構技師會用設計結構圖及細部大樣圖標示~

有關基礎回填後一定要做沙石級配再灌漿嗎?
這個應該是指筏式基礎的部分,基礎版與一樓版之間的空間要填砂石這個問題吧!

回填砂石一般材料是使用砂石級配或碎石,好處是可以降低建築物的重心(增加基礎自重)抗震,並可以節省一層模板的施工費.結構要求全部筏式基礎空間回填,一般是因為開挖地下室所移除的土壤大於完工後建築自重,怕地下水因素使建築物上浮,在筏式基礎空間回填級配來增加建築物自重.
也有只需部分區域回填的,那是爲了考慮整體結構物的配重,如地下室上方為空地或為低樓層的區域.

筏基空間不回填砂石,可以當成地下水箱儲水或污水處理使用,並可增加部分基礎自重.
2

查看全部評分

虛空有盡,我願無窮~

使用道具 舉報

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

3#
發表於 2015-2-17 22:35:40 |顯示全部樓層
本帖最後由 tsayjh 於 2015-2-17 23:27 編輯
janey 發表於 2015-2-17 15:11
我只蓋一層斜屋頂含車庫35坪的小好宅
配合工班是包工不包料
才想知道用何材料經濟又實用


所謂連續基礎士指柱與柱之間的地樑帶有基腳板的施工方式,如下圖

所以只挖周邊的區域,一樓板的中央區並不開挖,回填地區也只有周圍地樑區域,除非一樓板有加高才需要回填土.
直接回填土就施作一樓板,要注意樓板配筋的方式是反向配置(跟基礎板一樣,應力集中在四周下端及中央區上端),最好是雙層雙向配筋方式施工最妥當,並要考慮防潮層的設置,以防止將來地板下土壤地氣上升或反潮現象發生.
4

查看全部評分

虛空有盡,我願無窮~

使用道具 舉報

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

4#
發表於 2015-2-17 23:13:38 |顯示全部樓層
本帖最後由 tsayjh 於 2015-2-17 23:22 編輯
雞腿 發表於 2015-2-17 22:48
記得以前混凝土實驗課,期末測驗要們自行做210kg/cm2 (3000psi)混凝土配比設計,然後依配比設計拌合混凝土, ...


以前沒有預拌混凝土的年代,工地現場攪拌3000Psi(210kg/cm2)混凝土的配比水泥:.砂:碎石是1:2:4,當時根本不可能去加任何飛灰或藥劑施工,要達到預定混凝土強度,水的用量要特別注意(可用坍度去控制),再來就是灌漿凝結後初期混凝土的保養工作也不能忽略喔~
1

查看全部評分

虛空有盡,我願無窮~

使用道具 舉報

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

5#
發表於 2015-2-18 10:01:22 |顯示全部樓層
janey 發表於 2015-2-18 00:17
我的一樓板有加高45公分故需回填
所以想知道回填原土方後可不用級配就灌漿嗎?
另有關防潮層如何設置? ...

最早的施工方式是一樓板下面必須用排卵石並夯實,然後再灌漿打上混凝土(無筋PC).
現在都改為配筋樓板施工了,如果回填原土會比較鬆軟,回填級配會比較扎實但要買級配花錢,這是有關成本上的考量而已.
我的建議是在樓板上的鋼筋材料上加強,配置雙向雙層鋼筋及增加混凝土強度,防止鬆軟土壤下陷樓板不均勻受力導致龜裂問題.
taiuanlang大大建議在回填後加一層PC可以增加現場工作度且乾淨好清理(防止鋼筋沾泥現象),並可確保鋼筋保護層厚度,也可提高基層硬度也是不錯的施工方式.
鋪設防潮布只能對抗地氣,無法避免反潮;如果是使用筏式基礎就能降低這些問題的發生;亦可以在地面上層裝修時做隔絕,如施工木質地板在底層設置防潮層及以架高隔絕.
如果一樓地板是直接鋪設地磚或花崗石,當溫暖高濕度的南風吹來時很容易在冰冷的地板產生結珠現象.
2

查看全部評分

虛空有盡,我願無窮~

使用道具 舉報

長青會員

蔡澄譽 1HOME台北 to 2HOME壽豐

Rank: 8Rank: 8

6#
發表於 2016-1-29 09:45:36 |顯示全部樓層
REVIGTEX 發表於 2016-1-27 14:53
請教前輩,

我們簽約時只要求3500psi 水泥,沒有特別註明不加飛灰,


混凝土材料一般主要要求的是強度(28天),有的是會進一步要求坍度(亦及施工工作度),另外也有要求骨材(砂石)使用細料.
坍度大施工度較佳但是相對水泥配比要增加;使用細料也易利於施工,對於構造複雜及牆面比較不會產生蜂窩現象.
法規是允許在混凝土材料適當添加飛灰,使用適當飛灰是可以讓工作度增加的,至於你要求不加飛灰添加物原因是甚麼,對於混凝土廠是標準配比以外的額外要求,當然是會產生額外的費用的,除非採購時有特別聲明要求.
虛空有盡,我願無窮~

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:RC 房子水泥問題

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-20 00:08 , Processed in 0.045730 second(s), 11 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部