樓主: 2home
打印 上一主題 下一主題

電熱水器這樣按裝真的非常危險 [複製鏈接]

Rank: 6Rank: 6

41#
發表於 2022-5-15 01:28:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
mark120950 發表於 2022-5-8 00:34
220電源本來就是一個正110加一個負110,中心線本來就是接地用,
本來是要接回臺電端,但是為施工偷工偷料, ...

又不是直流電!那來的正負?

使用道具 舉報

Rank: 4

42#
發表於 2022-5-15 05:19:27 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
所有的電,電位,都有正負。
只是 交流電 的電位每秒變化 50/60次。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

43#
發表於 2022-5-15 21:25:41 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
sunyuhsin 發表於 2016-3-29 10:55
我覺得有幾個問題蠻嚴重的


3黑色位置:不知是否我眼力不佳,看起來線徑好像比藍色端的線徑小一號。如果是的話,也會引起火災。

===========================================

回應 25 # 裡面所講的問題.


根據我的個人看法, 黑圈 " 看起來 " 比 藍圈細...因為藍圈是 " 包覆 橡/塑 膠皮雙芯電纜 " , 然後把包覆的外皮 " 剝掉 " 的關係. ( 沒剝掉一段特定長度的話, 無法分離接線或者壓上端子 ).

至於因為 漏水...並且漏到 NFB " 內部短路 " 而造成火災...基本上機率應該叫做 極微再極微. ( 整顆都泡在水盆裡面, 應該都還不至於會變成起火---> 水 本身就是 滅火 的材料之一 ).

本篇討論的 " 最最關鍵 " 並非 電氣火災...而是... 那樣子的胡亂裝法, 真的 " 很很很可能 " 會電死使用者.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

44#
發表於 2022-5-15 22:18:14 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 nature4d 於 2022-5-15 22:22 編輯

對於這個討論主題裡面的許多謬論....簡單講個幾句.

1. 在浴盆裡面的牆壁 ( 而且就在水龍頭附近一台尺 ) 裝個 " 接點完全外露 " 的 NFB....只有腦殘才會這樣子裝.

2. 討論怎樣會 電死人 的問題, 引述自 國家教育研究院 的一段文字 ---

危險電壓 ---> 交流峰值或直流值超過42.4伏特,且存在於不符合限流電路要求的電路中之電壓。 ( 注意那個 限流 --- 關鍵是通過身體的 電流, 多少 毫安培 ).

別說 110 甚至於 220... 假如身體是 潮濕 狀態的話, 只要 50 伏特 的漏電電壓, 就 " 極有可能 " 把人給電死.

摘錄自 電氣安全 裡面的一段文字 ----

人的身體因電流流入而觸電造成的傷害稱為觸電事故。其傷害輕重程度,會因觸電的電流通過人體部位、電壓高低、電流大小與通過時間、人體電阻值及電源頻率而有所區別。

1.電流通過人體之部位:通常電流是經由電阻最小的路徑流過,所有電源和人體接觸的器官、站立位置及接觸之絕緣物有關。

2.電壓高低:電壓超過35伏特,對人體就有相當的危險性。低電壓造成之觸電事故原因,大都是不了解低壓電路的危險性所引起。例如雙手潮濕操作電器開關,造成觸電事故。

  高壓電觸電之危險性極高,其傷害極為嚴重,往往造成死亡或癱瘓。

(1)通過人體的電流大小與通過時間

    一般而言,人體觸電依電流的大小而有不同的傷害程度,如表一所示,通常人體只要通過0.1安培即可能致人於死。而50毫安則使心房顫動或停止。

    電流通過人體的時間愈久,所受的傷害愈嚴重,如碰觸高壓電,若時間極短,則有可能獲救,但如時間延誤則可能死亡或極其嚴重。

電流(mA)     徵兆

0.3             感覺限制     

1                 戰 慄

10              肌肉痙攣

30               昏迷

50              心房顫震、死亡

100             死亡

............ 其他相關 人體阻值 的那些, 略.

==================================================

基本上, 攸關 " 人命安全 " 的討論主題, 最好不要隨意的天馬行空, 拼命在嘴泡.

3. 有關 單三 220 的觸電問題 ----

單相三線的電壓型式, 個人 " 猜想 " 應該是為了 " 住戶或民眾安全 " ( 一般老百姓, 擁有足夠電力知識的人, 畢竟只是少數 ---> 單相三線加起來 220 比 單獨一相電壓就 220, 會安全許多, 畢竟電壓比較低 ).

就不講什麼  正電 負電 那些狗屁討論了.

交流電, 一般只會分為 火線 / 中線 / 地線 以及 相序 的部份討論 ( 常常會有把 中線 接地 的方式或是做法, 因為不同條的相或線, 可能有不同大小的負載狀況, 中線與地線之間, 因此會有 懸浮電壓差 的產生 ---> 也就是...理念上 " 應該安全 " 的中線也可能會電人, 畢竟負載不可能 100 % 完全平衡 ).

至於使用三相電壓的 那些理論就先略過.

一般住家 單相三線 220 V 的電力供應, 是 110 ( 火線 ) / 0 V ( 中線或地線 )/ 110 V ( 火線 ).

前面講的 " 雙手都摸就變成 " 220 其實 " 並不完全準確 ". ( 雙手 對於 腳底 的電壓, 仍然只是 110 V...況且, 絕對沒有那種腦殘會用雙手同時分別觸摸兩個接點 ).

左手 右手 分別都會承受 " 對地 " 的 110 V 電壓差...因為 地線 ( 或者中線接地 ), 是兩條 火線 之間的 迴路節點. ( 不是 隔空打牛, 直接左右手對通 ).

單手摸, 是 " 大約半個身體 " 去承受電流... 兩手瞬間同時摸, 就是整個身體都承受不同的電流. ( 一邊 與 整體 的差異 ).

最後要說的是, 同樣也是講 單三 220 V 的部份 ----

假如中線 " 不接地, 沒接或被拆掉 "....

那就是.... 有 " 極大極大可能 " 變成要承受 220 V 了.




使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

45#
發表於 2022-8-15 16:38:14 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我耐心的看了2回........除了更怕,
還是不知道,各位大大有沒有讓外行人,使用者,即將使用的人比較具體的共同的共識,能讓大家跟隨,才能真的保護到人。也才不會枉費各位大大花了這麼多時間。




使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

46#
發表於 2022-8-15 16:49:24 來自手機 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
補充,我就是一般不懂電的人,會覺得電很重要,很方便,但也非常非常非常危險。

真希望有人發願教一些日常家庭簡單電 ,電氣維修,我知道網上有很多好心的人士做了很多這樣的事。但是那些教學很多都沒有建立在“沒有電學基礎概念”的一般人。

就像諸位討論了這麼多,
但是除了高手攻防,
是不是也考慮一下科普平民化。
寓教於樂,寓教於真。寓教於“爭”。
不要浪費了真理,越辯越明。


花了很多時間,時間其實是生命呀。

諸位大大。
諸位高手。

站長大大,您要起到引導的作用啊。。。。。

使用道具 舉報

2home站內搜尋



回覆:電熱水器這樣按裝真的非常危險

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊成會員

Archiver|手機版|2home 打造桃花源

GMT+8, 2024-5-18 06:23 , Processed in 0.052203 second(s), 9 queries
免責聲明:2home網站是以即時上傳留言的方式運作,一切留言內容只代表發言者個人意見,非本網站之立場,2home網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 .

回頂部