9050查看 32回復
打印 上一主題 下一主題

水井的配電箱冒煙及發出亨聲... [複製鏈接]

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
跳轉到指定樓層
發表於 2017-10-25 18:14:26 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB |正序瀏覽
這問題困擾我蠻久的.....

因為不速之客入壁虎住我的水井配電箱....有一次開電...就聽到很大的爆炸聲... 嚇了我一大跳....

從此以後,一開電源,就開始冒煙和出現亨聲.....,但馬達還是會運作,出水量也不小,一直搞不清楚那裡出問題...檢查電容應該沒有爆掉...

現在懷疑是20 A 的無熔絲開關被壁虎尿弄到接觸不良或短路,才會冒煙和出現亨聲...

20A無熔絲開關有可能因故障,電流太大,而產生冒煙和出現亨聲的狀況嗎?

我的水井配電箱......



自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

33#
發表於 2017-12-17 20:02:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
有看過有汽車電機修理店的老闆,用小指大的一根塑膠軟管做聽診器。
去仔細聽引擎室裡哪裡發出怪聲。

還真的管用,抓到發聲點。
1

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

32#
發表於 2017-12-17 16:49:48 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
這次仔細簡查配電箱......有捉出問題了....

1. 發出的滋滋聲來源是電磁開關.....因為用十字螺絲頂住吸下去的電磁開關....聲音就消失了.....

2. 冒出白煙的部份是啟動電容曾經產生爆炸聲...但外觀看不出有異....其實己有一個小穿孔....,所以白煙就從小穿孔冒出來.....

啟動電容為何會爆炸.....主要是壁虎尿可能產生短路....造成過壓.........

所以解決的方式,是換新品之外....要把配電箱附近的雜草除乾淨..以防生物順著雜草當梯子進入....另外配電箱有孔的部份,要想辦法塞住.......
1

查看全部評分

自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

31#
發表於 2017-10-27 14:53:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2home 發表於 2017-10-27 10:34
把頭靠在配電箱當聽診器,我是有點怕怕....我現在開電....都戴安全帽躲的遠遠的....因為怕再次爆炸.....
...

不是把頭靠在配電箱當聽診器,
而是要用不導電的東東當聽診器,像PVC管....

否則,找不出是哪個有問題,又不想花錢全都換掉,每次開電都要怕。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

30#
發表於 2017-10-27 10:41:20 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
蛙靠.....還聽診也...真是率呆了....
依你的配法...
接觸器在無開總開關下...
手按...接觸器的中心...
就放電了...
用手指就可以!...

另外...組件算耗材...有出現過熱或冒煙..
做簡易排除後..還依然出現狀況!
還是更換新材...

有些事...看似這樣..其實也非那回事...

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

29#
發表於 2017-10-27 10:34:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
FlyNews 發表於 2017-10-27 08:02
拿一根略長不導電的木材或塑膠棒當做聽診器,
一端壓住無熔線斷路器、電磁接觸器、接線組....
另一端壓住耳 ...

把頭靠在配電箱當聽診器,我是有點怕怕....我現在開電....都戴安全帽躲的遠遠的....因為怕再次爆炸.....

就會像金牌特務電影裡的爆頭...



自律來自道德,請大家發言時互相尊重理性討論,避免使用情緒化的字眼!請響應桃花源無政治,並多體諒站務維護的辛勞!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

28#
發表於 2017-10-27 08:02:23 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2017-10-27 08:28 編輯

拿一根略長不導電的木材或塑膠棒當做聽診器,
一端壓住無熔線斷路器、電磁接觸器、接線組....
另一端壓住耳朵用耳朵聽,看哪個嗡嗡嗡,把它換掉就好了!

也可能把螺絲鎖緊就能改善。
或....一開電源就開始冒煙和出現亨聲.. 冒煙是看得到的,哪個冒煙就換哪個...


若沒負載時就會嗡嗡嗡,也可用拆線法, 從最末端關閉,或轉開螺絲拆線,一個一個排除。
(當然,要把無熔線斷路器關閉才能拆線)


要把電容裡的電放掉也沒什麼難,
無熔線斷路器關閉不提供電源之後,不是關掉水井馬達開關,
電容裡的電就會被水井馬達吃光了!
1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

27#
發表於 2017-10-26 21:36:30 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
大電容 為安全 都會接放電電阻 把電放光 才安全
如果沒有放電掉 不管多久 他電壓還是在
兩極一通路 就會瞬間放電

1

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

26#
發表於 2017-10-26 21:02:24 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
2home 發表於 2017-10-26 20:33
我也是怕這樣,所以沒事就讓馬達轉一轉,免得卡住了,嗯半天嗯不出來.....


沉水式的設計...就是長時間可在入水的環境工作..

也幾乎不用擔心泡水卡心這問題!
算起來!!你真是多慮了!

陸上型...的久未使用!才比較會卡輪片壁...
1

查看全部評分

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

25#
發表於 2017-10-26 20:33:36 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2017-10-26 19:02
帖跟一跟,然後今天下午到田裡本來是要去讓一台1/2馬力的抽水機將儲水桶裝滿水的,但它竟然不會動啦(沒電). ...

我也是怕這樣,所以沒事就讓馬達轉一轉,免得卡住了,嗯半天嗯不出來.....