請問拉電問題,希望小弟的概念沒有錯誤

家裡農地的電箱已經請水電拉好110V的插座在裡面(沒看到接地那種雙插座)..當初也忘記叫他做漏電開關...Orz

1.
這時我有4顆用AC24V的電磁閥

我在電箱的110V插座裝上4顆...AC110V轉AC24V的變壓器

然後我買了1.25mm雙芯的線
從電箱拉出四條出來....
每條約25米

每條使用最大約7.2VA(電磁閥的維持功率)

使用6分電管..然後埋地大約半個圓鍬深度

這樣沒問題嗎???


2.
因為我發現農地4G訊號必須離電箱25米處訊號較佳,想說在該處架設4G的分享器,以便架設雲端監視系統

如果我要在25米處再拉個電箱...

這時我在原電箱安裝25A的無溶式開關..然後直接用5.5mm的單芯線同樣用電管拉到25米處嗎?

還是需要在舊電箱的25A的無溶式開關下面加裝漏電開關..再拉到25米處?避免漏電??


3.
25米處的電箱5.5mm的線會接在一個25A的無溶式開關、然後漏電開關、然後底下分接110V插座。

不知道這樣的話,最多接多少雙孔110V插座???每個插座都要一個漏電開關?還是大家共用一個???從漏電開關分接到插座的線徑用多少適合呢??


這個電箱基本上只會接弱電的...電風扇..WIFI分享器...4G分享器...

不太會去接到高耗電的電器





感謝各位前輩..雖然找水電最快..但能學習就學習一下XD




(以上操作會先關上總閘、驗電筆確認要接的地方沒電、而且戴上高壓電用橡膠手套操作XD)
2

查看全部評分

使用道具 舉報

Rank: 4

22#
發表於 2020-11-6 19:59:28 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
rider 發表於 2020-10-14 09:40
請問,如果我拿這個TLB-50ER替換主開關
那底下接的其他NFB有任何一個漏電時,這個主開關會跳脫保護嗎?

抱歉這麼久才回覆大大,你這是ELCB(NFB+ELB),只要有妥善接地,當負載端過去不等於回來時(有漏電)或是短路超載就會跳脫...
但是有一個問題就是你後面是怎麼配線,安全接地規則請參考第5項,採用系統接地共用設備接地,設備接地線要回到總電源開關搭接,不能在設備端搭接...

使用道具 舉報

Rank: 4

21#
發表於 2020-10-20 10:31:53 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
yeh6712 發表於 2020-10-20 10:28
這個電箱是新的?換新的電箱是不是要向台電申請開封?

我的電箱是10幾年前舊地主裝的,因為電桿靠近農 ...

對阿,電箱整個換新..之前的老電箱說真的整個都是蜂窩的樣子

感覺連電錶也換新了..

我們找的水電是在住戶介紹..地專門跑農地的水電..所以可能他們有門路處理這些事情

我們的電線也因為颱風關係斷電好久了,之前台電一直想來修,最近除草才順便找台電和水電一併弄好

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

20#
發表於 2020-10-20 10:28:37 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2020-10-20 10:16
其實我會覺得左邊的NFB畢竟是電錶處..還是要和中間水井的分開,這樣修理也不用去碰活電...

中間那顆, ...

這個電箱是新的?換新的電箱是不是要向台電申請開封?

我的電箱是10幾年前舊地主裝的,因為電桿靠近農路,

路又小條,農忙時,火犁車來來去去,把它都撞的凹凸不平了…

想換新的,把它轉個向…


使用道具 舉報

Rank: 4

19#
發表於 2020-10-20 10:16:15 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
nature4d 發表於 2020-10-20 09:51
另外請問

當(水線-地線),中間有連起來時...

其實我會覺得左邊的NFB畢竟是電錶處..還是要和中間水井的分開,這樣修理也不用去碰活電...

中間那顆,以後應該改成電磁開關..然後再搭顆定時器才對

右邊的110V以後想說旁邊再拉個電箱,把那個牽過去....


這接線老實說我這外行的也暈倒.....可能是長輩根本沒要求..只要水電把電重新弄好就好
(之前荒廢8年,電箱裡面變廢棄蜂窩)

使用道具 舉報

Rank: 4

18#
發表於 2020-10-20 10:11:22 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2020-10-20 10:29 編輯
o7u7n 發表於 2020-10-20 08:23
你那電線水管埋太淺,會很危險,日後問題也多,有PVC管建議還是埋深40~50cm


對阿,那邊我也覺得太淺,到時我還會再挖...(我那根管子每條線只有24V,真的漏電會好一點點..)

因為一時間弄不完,臨時先埋一下避免車子要迴轉...

不過應該埋不到40cm..沒怪手...
之前請小乖乖除草被壓過程硬土手挖好累..@@
為了挖管線又請小乖乖不划算...

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2020-10-20 09:51:34 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
dcage123 發表於 2020-10-14 19:40
今天回頭去看電箱
才發現長輩找的水電...當初來修還修滿簡略的

另外請問

當(水線-地線),中間有連起來時...

這時去摸水線端子會被電到嗎?(因為不排除未來自己會動手)

會被電到的話就得戴橡膠手套了(我有雙高壓電用的)


===================================

1. 碰到水線不會被電 ( 與大地同電位 ).... 摸到火線才會觸電.

2. 直覺上, 多浪費了一顆 2 P 的 NFB.

看到那種接線方式, 真的是........... 我被打敗了.

使用道具 舉報

Rank: 4

16#
發表於 2020-10-20 08:23:14 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
你那電線水管埋太淺,會很危險,日後問題也多,有PVC管建議還是埋深40~50cm

使用道具 舉報

Rank: 4

15#
發表於 2020-10-14 19:40:08 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 dcage123 於 2020-10-15 10:44 編輯

今天回頭去看電箱
才發現長輩找的水電...當初來修還修滿簡略的




剛剛又自己研究

看來應該要叫水電把那條綠色水線,弄一個端子...(為什麼水線要用綠色的囧)

然後再打根90cm的銅棒...接個地線端子...

我實在不想用手去碰直接接到電線桿的線囧


另外請問

當(水線-地線),中間有連起來時...

這時去摸水線端子會被電到嗎?(因為不排除未來自己會動手)

會被電到的話就得戴橡膠手套了(我有雙高壓電用的)

使用道具 舉報

Rank: 4

14#
發表於 2020-10-14 12:12:42 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
姜姜好 發表於 2020-10-12 07:50
D lㄚ這樣施作算很好,安全,動作没問題
有些水电還不會自動控制

不過小弟感覺電磁閥買錯了

上面兩顆是雨鳥的100PGA..流量有500l/h..帶緩關功能..(這個使用上就沒問題)

下面兩顆是雨鳥的100DVF..流量只有170l/h..沒緩關<---這玩意真的買錯

我只是測試,管線都還沒接好..出水口頂多接了根4米水管也沒塞住..
我手動快速關閉下方100DVF的電磁閥時......整根管子像吸真空的連續震動..聲音也很奇怪....聲音也答答答答的..
(不是單純啪一聲那種瞬間水錘)

最上面的100PGA倒沒事....


明明自動排氣閥都裝了..而且的確都比出水之後的管線高


不知道要不要繼續理他就是..= =

使用道具 舉報