一家3口電費突暴增9千元 一查才知是「螺絲惹禍」 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2022-9-24 21:02:09 |顯示全部樓層
edwin9135 發表於 2022-9-24 15:02
1.中性線接接地線及中性線不接接地線的配線方式都有。
2.中性線不接接地線時,此時火線碰觸到中性線時,螺 ...

這篇已經大概把狀況都講了.

影片中的那根螺絲釘, 無法知道其真正的截面積, 純粹以 " 猜測 / 估計 " 當假設....

截面積 5.5 平方毫米 的話, 承受電流是 40 A .

假如截面積有 8 平方毫米 的話, 可以承受 55 A ~ 80 A 不等 的電流. ( 不同絕緣包覆的耐熱溫度 ).

因此.... 如果是 " 漏電 / 漏進大地 " 的話, 12.6 A 的電流, 流過螺絲釘, 基本上應該是 " 不太會發燙 " 的.

漏電 跟 短路 是完全不同的兩碼子事兒, 就醬.

註 : 1.6 毫米 的電線 ( 單線 ), 可承受 20 A 的電流, 2.0 毫米的 單線, 可承受 30 A.

同一管 ( PVC 或是 金屬 ) 的內部, 穿越的線數越多, 容許的電流就要減低. ( 發熱與散熱問題 ).

影片中的螺絲, 是裸露的, 散熱也更容易.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
發表於 2022-9-27 12:30:31 |顯示全部樓層
阿俊 發表於 2022-9-26 16:33
水電工說一句

接地棒的電阻小 如果接地在整間房子上  電祖大所以用電就大

這個剛好說顛倒....

那條綠色地線應該是 電阻大 ---> 電流小.

金屬盒 + 大片牆壁 的 電阻小 ( 接觸面積很大片 ), 因此 電流大.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
發表於 2022-10-1 22:05:09 |顯示全部樓層
edwin9135 發表於 2022-9-28 21:53
依影片測得計算:
1.牆體R g =110/12.6 = 8.7 Ω
2.地棒Rg =110/2.4 = 45.8 Ω

可見地棒位置及深度是不適當的。

======================================

真正的 地線 施作, 是有許多標準要遵守的, 不是隨便插一根鋼筋到土地裡面, 然後接一條綠色電線而已.

挖的區域要有一個深度, 多少長寬的面積, 然後鋪設許多交叉的 " 銅質地網 ", 把主要的地線接上銅網之後....還要再加上鋪灑許多 木炭 來增加銅網與大地之間的導電能力.

別小看 " 地線 " 兩個簡單的字, 裡面也是有其學問的.

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

4#
發表於 2022-10-1 22:06:59 |顯示全部樓層
阿俊 發表於 2022-10-1 19:59
是哦  我是看不太懂就是XD

我是.... 隨便跳著看倒是.   ( 沒那麼多時間, 仔細把整支影片看完 ).

使用道具 舉報