請問農地的無熔絲開關是否較容易壞 [複製鏈接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

1#
發表於 2022-10-27 18:27:29 |顯示全部樓層
本帖最後由 barner 於 2022-10-27 18:39 編輯

你的問題是出在 你下方 負載側用的電線太細啦

1.6平方 只能耐 15安培 若你長時間把它使用 25安培

NFB 不會跳 因為你的跳脫是30安培

電線一直發熱 NFB 內的雙金屬片 會慢性彈開 要過一段時間才會恢復  

長時間 你的 NFB 會壞掉 這用三用電表是量不出來

電線一直發熱 最後電線絕緣就會劣化 就會產生接地短路 (要用高阻器測量)

所以解決的辦法是把下方負載側的電線換成 3.5平方

到工作點 再轉成 多個 2平方插座
1

查看全部評分