CisaaC
發表於 2018-2-17 23:49:25
本帖最後由 CisaaC 於 2018-2-17 23:56 編輯
感謝大家的回覆,
後來還是將柴爐設置在主屋外獨立的柴燒間比較適合。
我現在打算要蓋的是1F平房,使用的是井水,石灰質偏高,加上附近海邊一直都有漂流木可取得,所以打算用柴爐。
大部分使用水的區域在廚房與廁所,廁所與廚房僅一牆之隔,臥式水塔與1/4HP馬達與30加侖柴爐設置在廚房外面,原先規劃是水塔出口接加壓馬達,加壓全部冷熱用水。
如果用洩壓閥,是可以將加壓馬達調整至洩壓閥的60%,但好像不是所有的加壓馬達都可以調整壓力?目前在拍賣看到木川的KQ200電子恆壓加壓馬達,有賣家說無法調整壓力...
而洩壓閥又好像很多人覺得容易故障...
建議柴爐最上方通氣管拉管至比水塔高,
如此不用裝易壞的洩壓筏;
這樣的方式是不是也是不適合在柴爐前端加裝加壓馬達,加壓後水會直接從通氣管流出?
如果採用柴爐後端出水加壓,這樣我只要用熱水,不就同時兩顆馬達在轉...
所以以我的狀況如果要用柴爐,是否要用變頻式恆壓加壓馬達?
還是需要加裝減壓閥?
用井水真是麻煩
taiuanlang
發表於 2018-2-18 09:58:22
本帖最後由 taiuanlang 於 2018-2-18 10:19 編輯
CisaaC 發表於 2018-2-17 23:49 static/image/common/back.gif
感謝大家的回覆,
後來還是將柴爐設置在主屋外獨立的柴燒間比較適合。
把水塔架高至少3米以上,很多問題都解決了。
只要抽水馬達,不需加壓機。
停電時還有存水可用。
地下水雜質可以沉澱
rdmigo
發表於 2018-2-18 11:28:19
依此型的加壓機的概念....
壓力大小與所需求的模態
要改變自己所要的恆壓值...
要改變此圖圈住的白鐵平壓桶內的壓力
高低並與你所需之壓力...等值
而達到離開原設計的值
改變後..並可符合特定的所需...
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/1802/297e805a4f28dab9ce883c59d41c36bd.jpg
至於怎樣改...就不用再問我了...
我只提供可以改的方式之一...
實際必須自行處理...
CisaaC
發表於 2018-2-18 13:07:10
taiuanlang 發表於 2018-2-18 09:58 static/image/common/back.gif
把水塔架高至少3米以上,很多問題都解決了。
只要抽水馬達,不需加壓機。
感謝taiuanlang兄的建議
有朋友也是使用井水,水塔架約6米高,後來加裝濾水大胖後,水壓不足,還是又加裝了加壓馬達,
因我也是要使用濾水設備,所以才會打算直接水塔搭配加壓馬達
CisaaC
發表於 2018-2-18 13:13:42
本帖最後由 CisaaC 於 2018-2-18 13:55 編輯
rdmigo 發表於 2018-2-18 11:28 static/image/common/back.gif
依此型的加壓機的概念....
壓力大小與所需求的模態
感謝rdmigo兄提供的資訊
請問您指的是壓力開關.
調整馬達的起動點跟停止點(起動壓力是1.4KG.停止壓力是2.4KG). ?
rdmigo
發表於 2018-2-18 18:18:11
CisaaC 發表於 2018-2-18 13:13 static/image/common/back.gif
感謝rdmigo兄提供的資訊
請問您指的是壓力開關.
調整馬達的起動點跟停止點(起動壓力是1.4KG.停止壓力 ...
你的數據是舉例?...還是...你須 要...這數值..你的環境才可使用?
如果是這樣..建議找廠商解決你的問題?
我無法給你答案與提供機器...及實際的修改法...
我只提供可以自行改的地方..
至於效果...未知..要自行處理...及搭配自己的使用環境!
CisaaC
發表於 2018-2-18 19:55:43
rdmigo 發表於 2018-2-18 18:18 static/image/common/back.gif
你的數據是舉例?...還是...你須 要...這數值..你的環境才可使用?
如果是這樣..建議找廠商解決你的問 ...
這是我查到的啟閉加壓馬達的原始壓力數據,目前查到能調整的只有這個壓力,年假後我再詢問廠商
不過我看其他關於加壓馬達的討論,smhu兄有問過原廠,得到的答案是不行,只有變頻式的可以...
rdmigo
發表於 2018-2-18 22:20:55
這是我查到的啟閉加壓馬達的原始壓力數據,目前查到能調整的只有這個壓力,年假後我再詢問廠商
<<<<是指傳統一般型?或是指kq200??
不過我看其他關於加壓馬達的討論,smhu兄有問過原廠,得到的答案是不行,((只有變頻式的可以...))
<<<是指....KQ200??
這兩種類型..你很確定多無法再調整嗎??
rdmigo
發表於 2018-2-18 22:28:27
抓圖給你做參考....
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/1802/cdf4b37f5d52a87689f81f2a230cae34.jpg
另一型...我找到適當的圖..在弄上來...
請注意.....我只告知..可以怎樣玩...修改後的...後果請自行負責!...!
rdmigo
發表於 2018-2-18 22:40:58
類...kq200 (類似機廠牌眾多)
http://pic.2home.com.tw/2home/phpAdsNew/1802/8d05bdd7e984b939996d117e834801aa.jpg
其圖為方式之一
還有另一種方式...