發表於 2015-2-25 23:17:16 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
透氣管是拉到與水塔等高的那種型式?
是的
每間浴室的熱水是不同的配管?而且是用3/4"的?
5層樓14間浴室在頂樓是分3只6分管下去的,不知道是怎麼配的!
浴室的看得見的管子是4分管

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

12#
發表於 2015-2-26 00:33:59 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
本帖最後由 FlyNews 於 2015-2-26 00:42 編輯

原廠手冊中馬達運轉正常但出水量少只有一個可能是"水源不足"

代表太陽能進水或出水控制出了問題,
開放式儲水桶"可能"有個進水閥,水進不了,當然就沒熱水出來。
儲水桶若有串接,某個節點阻塞出水不了,當然就沒熱水出來。

但若是同一時間,開不同樓層的3個水龍頭,最高樓層沒水,
因為愈低樓層的水壓會愈大,
要把低樓層的水龍頭的三角凡爾的出水量調小一點,才不會搶走高樓層的水。

但一般而言,只要有裝加壓馬達,就算3個水龍頭均分,也不會某個水龍頭用滴,
搞不好是用滴的根本就沒用加壓馬達的管路。

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

13#
發表於 2015-2-26 07:27:29 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
J大 發表於 2015-2-25 23:17
透氣管是拉到與水塔等高的那種型式?
是的
每間浴室的熱水是不同的配管?而且是用3/4"的?

終於搞懂情況了...以供水量來說3/4"的管可以同時供應兩支多一點點1/2"的供水而壓力不變,不夠3支全開時的供水量。而依您目前熱水管路的配置方式,只要低樓層的有兩支以上的熱水全開,那麼在比較高樓層的自然就分配不到水啦...這個跟有沒有裝太陽能熱水器並沒有啥關係的。

由於您並不清楚那3支熱水管是怎麼走的,所以要改善也很難,建議花個時間做個調查,就是先只在其中某支熱水管供水,記錄起來那幾間可以出水就可以知道那條熱水管是供應那幾間浴室的,3支熱水管都調查完之後就可以了解它是平面供水或是垂直供水?例如說是某條管路由頂樓直線往下一路走至一樓還是某條管路是供應某個樓層的熱水的。

流體在出口壓力不相等的情況下要處理是很麻煩的一件事,如果說是某一條熱水管是佈在同一個樓層時,可能比較好處理分配的問題。

覺得很有趣知道的是既然有三套太陽能熱水器及三條熱水管,為什麼不讓它分別獨立呢?而太陽能熱水器流出來的水溫度不夠的原因在日照正常的情況下,要考慮的是太陽能板數量不足,也就是加熱的效率不夠,您將它串接了之後情況改善了乃是因為您共用了2+3+4塊太陽能板的關係,但是使用串接的方式,只是浪費了兩個前段的儲熱桶,並沒有啥意義...。如果儲熱桶是一樣大的話,倒不如改變分配成各三塊太陽能板的三套系統分別供水給三支熱水管還會更好些!

您想要將供水管跟送水管都改成1"的會碰上的問題是儲熱桶的進出水口都不是1"的情況,所以裝了也只是心理上安慰的程度大一些些吧...

使用道具 舉報

萬分會員

洞洞妖

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

14#
發表於 2015-2-26 08:01:40 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
smhu 發表於 2015-2-26 07:27
終於搞懂情況了...以供水量來說3/4"的管可以同時供應兩支多一點點1/2"的供水而壓力不變,不夠3支全開時的 ...

我也看清楚了, 出租套房,14間衛浴, 不知道裝在那個區域??不知道冬天熱水夠用嗎?
1. 14間裝三套,那夠用啦, 我隔壁人口,3大2小就裝二套了
2.不增加熱水器下,
2.1建議一套下一支6分管, 14/3=4... 雖然不夠用,也分流,  贊同smhu的說法
2.2泵浦前1"主管,接三套熱水器出水, 泵浦後1"主管,轉三個6分接熱水管
是動動腰,不是吃飽換餓
人越老,越會碎碎念,一針見血,省事多了

使用道具 舉報

Rank: 6Rank: 6

15#
發表於 2015-2-26 08:46:32 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
我的太陽能熱水器,採重力式虹吸沒有加壓設備
基本上只能開一個水龍頭熱水,開第二個則二個都沒什麼壓力,矮輪流用方式。
裝過加壓馬達,是可用改善,最後拆除,可節省用電
探索原因是,馬達加壓時,前端水源要經過曲折的集熱板
水阻頗大的。

使用道具 舉報

Rank: 2

16#
發表於 2015-2-26 11:58:55 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
原始設計
三套中2片的那套沒有加熱棒.......所以和3片的那套併成一組.
我想也是阻力的關係,所以噹噹噹....CASE 3出來了
                3/4    3/4           3/4          1"                 1"
高架水塔--->2片---->3片-------->------->加壓馬達------>接3只6分出水管
             ------------->4片------/
                   3/4                 3/4
加壓馬達入口端水源不足, 改成並聯那就有2只3/4"的水供應,應該比原本1只3/4供應的水要大了吧,
且原本申接3套的水阻(壓降)較大,拆開後會小一點吧.
這個錢花的較少,我打算找水電來試一下,請問各位大大這樣有沒有用? 謝謝!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

17#
發表於 2015-2-26 12:29:04 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
J大 發表於 2015-2-26 11:58
原始設計
三套中2片的那套沒有加熱棒.......所以和3片的那套併成一組.
我想也是阻力的關係,所以噹噹噹... ...

為什麼串接時的水阻力會變大?請看下圖



冷水也可以直接進入儲熱桶,它跟太陽能板的冷水供水孔是並聯的,水有這麼笨嗎?

通常單向閥會影響水的流量,但不是每個單向閥都這樣子...

並聯可以解決一些問題,但碰上特例時就尷尬了...

使用道具 舉報

Rank: 2

18#
發表於 2015-2-26 13:21:38 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
終於把圖貼上來了



我們工程上在算管路的壓降, 同樣的粘度下是和管徑及長度,彎頭數量有關的,
所以小弟才會想將串聯改成並聯. 水應該也一樣吧^^
不然以6分管只能供應4分管的蓮蓬頭 1.5只我想不加馬達也可以做到吧,加了反而做不到><"

使用道具 舉報

萬分會員

洞洞妖

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

19#
發表於 2015-2-26 13:46:46 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
J大 發表於 2015-2-26 13:21
終於把圖貼上來了

可以了,叫水電吧
水電工也會給你建議
1HP也沒無法供應14間同時用,但14間也不一定會同時用
想太多,什麼事都不要做了, 錢讓人賺, 輕鬆愉快
是動動腰,不是吃飽換餓
人越老,越會碎碎念,一針見血,省事多了

使用道具 舉報

Rank: 2

20#
發表於 2015-2-26 19:07:47 |只看該作者.....載入全部圖片 用LINE傳送 . 分享到FB
只要能同時供應3間洗我就謝天謝地了,
先前改也是找水電做的,依報價1毛沒殺.
只是現在時代變了,業主要比水電更動腦筯才行

使用道具 舉報