發表於 2011-6-1 23:09:56 |顯示全部樓層
49# Eyesman

用Autocad畫的,本來會更清楚,因為轉成PDF後,size都超過120K,最後沒辦法,只好用小畫家再轉一次,變的模糊失真!!

  大大對於太陽能保溫桶安裝位置的見解,真是非常精譬,看的出也是很有研究,我對於太陽能加冷水補充系統後,是否還是會依熱對流,自然循環,沒有很有把握,我覺得可能須要加一小泵浦做循環!!
  另外雨水回收桶,直接裝於頂樓,這也是我最初想的,但是想到現在天氣,暴雨與乾旱愈來愈劇烈,若要雨水夠cover乾旱期,頂樓的雨水槽勢必要很大.萬一地震造成雨水槽有問題,我家可能會變成尼加拉瓜大瀑布!!想一想,還是安全一點,把他設在地下,減少風險系數!!

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-2 08:16:07 |顯示全部樓層
49# Eyesman

是否還是會依熱對流,自然循環,沒有很有把握,我覺得可能須要加一小泵浦做循環!!
jeffrey 發表於 2011-6-1 23:09

這是按我家地型環境的太陽能柴爐熱水器加上小泵浦的設計(預計以水族用泵浦), 主要還是利用位差. 請不吝指教.
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員

使用道具 舉報

Rank: 8Rank: 8

發表於 2011-6-2 12:05:16 |顯示全部樓層
水的走向?
看起來怪怪的
PTT 團唬濫王:
我不怕老婆…

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-2 17:27:09 |顯示全部樓層
47# lake22

有彈簧的高級「單向流動閥」,比較可以不滲漏,但會吃掉很多壓力頭,不適合壓力頭不大的供水系統!
簡單的「單向流動閥」(如附圖所示),雖然吃掉比較小的壓力頭,但相對的比較容易滲漏!
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-2 20:19:20 |顯示全部樓層
今天試著組合 60公升的報廢電熱水器 ,和阿強一號,冷水從電熱水器的冷水口注入(有逆流閥及安全閥),阿強一號的冷水進口接的是電熱水器清潔用的排水口,阿強一號的熱水出口, 接的是電熱水器的熱水出口.

先把報廢電熱水器注滿水,接著就直接燒柴了,希望電熱水器的排水口流出水到阿強一號,阿強一號透過加熱,產生熱效應,將熱水從電熱水器的熱水出口流回去,用這樣封閉的熱循環來加熱電熱水器保溫桶內的水.

結果,,燒了半小時,電熱水器的溫度計才上升1度,31度->32度,實在很慢,不知問題出在那裡,有用過柴爐熱水器的朋友,可否告知,一般這樣用燒柴的方式,要燒多久,才能將60公升的水從 30度上升到 40度.

電熱水器的內部構造圖,熱水出口,應該是進出都是通的,清潔口的排水位置出口在冷水和熱水口的中間.

使用道具 舉報

萬分會員

服務.第一

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-2 20:48:58 |顯示全部樓層
本文章最後由 ey5701 於 2011-6-2 21:05 編輯

55# 2home

站大
       從你的敘述中看來.應該是局部加熱造成的.
你所說的上升一度應該是熱傳導的關係.
要讓水溫上升.一定要讓水上下循環.
想想燒開水的原理.就可以明白.

以上僅供參考.差點忘了
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員

使用道具 舉報

站長

打造桃花源

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-2 21:00:17 |顯示全部樓層
局部加熱造成的? 意思是,阿強一號水管內的水,加熱後並沒有循環,只有局部加熱.也就是水壓不夠,把熱水推入保溫桶內.

看來我這樣的設計可能有問題! 若把內部的加熱棒接一銅片,接到外面來,用柴來燒外接的銅片,把熱傳導到加熱棒,來加熱水溫,不知是否可行.



55# 2home

站大
       從你的敘述中看來.應該是局部加熱造成的.
你所說的上升一度應該是熱傳導的關係.
要讓水溫上升.一定要讓水上下循環.
想想燒開水的原理.就可以明白.
ey5701 發表於 2011-6-2 20:48

使用道具 舉報

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-3 09:43:49 |顯示全部樓層
本文章最後由 sjju 於 2011-6-3 09:51 編輯

55# 2home
11# 2home

縱觀「站長」之描述,感覺敘述與所貼之圖,並不完全一致,例如圖中「阿強1號」的熱水出口,並沒有與「保溫桶」的熱水出口接在一起!

「站長」的配管方式有一個重大缺失:

新增室外溫度計檢測,及溫度控制閥,若屋頂溫度夠了,就自動洩到保溫桶保溫!

由於系統管路上並沒有排氣閥,管路中會有「空氣」堵塞現象,即使「溫度控制閥」打開,PVC 管內的熱水並不會流入「到保溫桶」內!

「阿強1號」與「保溫桶」間水不流動的可能原因:
1. 「阿強1號」與「保溫桶」間之熱水通路,因存在著空氣,沒有完全接通;在此情況下,必須等「阿強1號」煮沸了,才能靠蒸汽將熱帶至「保溫桶」。
2. 「保溫桶」無洩氣閥,其內的熱水管頂端太高,「保溫桶」頂部會累積空氣,造成「阿強1號」與「保溫桶」間之熱水通路沒接通。
3. 「保溫桶」之熱水管及清潔用口,管徑太細,不利於靠水之「比重差」而自動循環的「熱虹吸」動作。

加「銅片」沒什用,熱傳導面積太小的緣故!

2

查看全部評分

溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身

使用道具 舉報

萬分會員

服務.第一

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-3 09:48:55 |顯示全部樓層
本文章最後由 ey5701 於 2011-6-3 10:22 編輯

57# 2home

是的.以下是我的建議.給你當參考

1.由上方放入銅管.最前方扭曲呈螺旋狀.
2.紫色的部分為熱絕緣.或導熱慢的物體.(建議用陶土)
3.金屬板和銅管用氣焊連接或同一條(深入水)銅管彎曲排列.
4.路線1或2各有優缺點.可以自己選擇.
附件: 你需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊成會員
1

查看全部評分

使用道具 舉報

萬分會員

服務.第一

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

發表於 2011-6-3 10:19:05 |顯示全部樓層
本文章最後由 ey5701 於 2011-6-3 10:23 編輯
57# 2home

是的.以下是我的建議.給你當參考

1.由上方放入銅管.最前方扭曲呈螺旋狀.
2.紫色的部分為熱絕緣.或導熱慢的物體.(建議用陶土)
3.金屬板和銅管用氣焊連接或同一條(深入水)銅管彎曲 ...
ey5701 發表於 2011-6-3 09:48


說明.
由上方進入可避免漏水.滲水的疑慮.

前方呈螺旋狀.可增加散熱(加熱)面積.

用熱絕緣(或熱阻力).可避免水面加溫.底下冷(熱於上面即被吸收).

用金屬板加熱.受熱面積均勻.但汽銲要花費.(路線1)

用從頭到尾一條銅管.最為簡便.只要手工即可完成.(路線2)

請站大先試試.有問題在討論.